Siirry sisältöön
Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Kysymykset ja vastaukset

2 kysymystä

  • Lähettääkö aina päälle tiedon kun yhdistetään?

    Jos yhtä vastaanotinta (esim. valoja) ohjaa useammalla lähettimellä, niin antaako tämä lähetin aina 'päälle' tiedon yhdistettäessä ja 'pois päältä' tiedon katkaistaessa, vai toimiiko kuten porraskytkin eli vaihtaa toiseen tilaan mitä oli?

    Tarkoitus olisi laittaa murtsikka ohjaamaan valot pois valvontatilan aktivoituessa, mutta jos se sytyttääkin jo pois olleet valot niin eipä oikein toimi.

    WilbertSM, 35–44v

    Nexan järjestelmässä on eri käsky "1" ja "0" Jos käsket laitetta sammumaan, se sammuu, jos laite oli jo pois päältä, se ei mene päälle sammutuskäskyllä. Esim kaukosäätimissä on oma nappinsa joka kytkee päälle ja toinen joka kytkee pois. Jos murtsikalla aina pyytää valoja pois niin kyllä ne silloin sammuu.

    NimimerkkiM, 25–34v

    Hei!

    Yhteys ei ole kaksisuuntainen eli tieto onko valo jo päällä ei tule kytkimeen. Napin painallus vaihtaa aina tilan.

    AnttiAM, 25–34v
  • toimiiko 12 voltil

    onko mitään 12 voltille, joko et sais 12v valon syttymään kaukosäätimellä tai liiketunnistimella,ja 12v akulla pitäs toimia

    joky8025–34v

    Valitettavasti 12 voltin langattomia releitä/kytkimiä ei ole saatavilla meiltä.

    kSan25–34v