  • Tarvitsen ups:n joka käynnistää koneen uudestaan pitkän sähkökatkon jälkeen.

    Siis pitää koneen päällä pienissä katkoissa ja käynnistää uudelleen pitkän katkon jälkeen. Kytkeytyykö sähköt takaisin automaattisesti kun vikatilanne ohi akun tyhjentymisen jälkeen.

    JapetusM, 55–64v

    Otin yhteyden valmistajaan. Näissä halvemmissa APC upseissa on kummallinen ominaisuus. Jos sähkökatko on niin pitkä että akku loppuu, ne eivät käynnisty uudestaan muuten kuin ihmisen avustuksella. Ostin niitä kaksi IP kameroita varten mökeille jotka ovat 300 ja 150km päässä. Pitemmän sähkökatkon jälkeen pitää ajaa paikalle painamaan nappia. Siis turhia ostoksia minulle. Mielestäni tuotesivulla tämä ominaisuus pitäisi mainita koska on oleellinen ominaisuus laitteille. Valmistjan mukaan hintaluokassa 500€ ja yli on automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen.

    JapetusM, 55–64v

    Hei,

    UPS käynnistää koneen sähkökatkon loputtua.

    Delfl25–34v
  • Miten monta minuuttia tämän UPS:n varassa mahtaa normaali tietokone toimia? HP:n pöytäkone Z200 jossa 2 kpl HP 24" LED näyttöjä.

    IT-tuki45–54v

    Hei,

    500W kulutuksella APC:n mukaan kestää noin 10 minuuttia. Arviolta tuota luokkaa olisi tuo kone ja kaksi näyttöä. Muutaman minuutin vähemmän pahimmillaan.

    JuraNM, 25–34v
  • Minulla on n 5 v sitten ostettu APC battery pack BR24BP. Käykö se tähän RS Pro 1500VA malliin. Luin jostain että niissä voi olla eri volt (24V/12V???)

    Mara35–44v

    APC listaa sivuillansa malleihin sopivat akut.

    Heidän mukaan tähän sopii Replacement Battery APCRBC124 ja APCRBC124J

    Aki1987M, 25–34v

    Valmistajan sivujen mukaan tähän käy vaihtoakut: APCRBC124 ja APCRBC124J joten tuo sinun mainitsemasi akku ei ainakaan näiden tietojen perusteella olisi yhteensopiva.

    MiikaYM, 35–44v
  • onko kyseisessä tuotteessa jäähdytys/tuuletin

    Onko kyseisessä tuotteessa tuuletin jäähdyttämässä laitetta kun tuotteen takakuvassa näyttäisi olevan aukko/ritilä.

    FirehawkM, 25–34v

    on

    KM007M, 45–54v

    Sähköjen katketessa ja laitteen ollessa kuormitettuna alkaa kuulumaan melkoinen pöhinä, eli upsissa on tuuletin. Normaalitilassa käytössä ollessaan tuuletin ei ole alkanut pyörimään, tosin en ole kuormittanut laitetta kuin max. 300 watin verran.

    saavi25–34v

    Ei mielestäni ole tuuletinta, tai jos on niin en ole huomannut sen koskaan puhaltavan. Olettaisin että kyseessä on ilmankiertoritilä, alareunassa on myös reikiä. Passiivinen tuuletus

    tapsak45–54v

    Jos siellä on tuuletin se on hyvin äänetön. Jos melua mietit niin ainut ääni mitä laitteesta kuuluu on pieni hurina akun varassa ja akkua ladattaessa.

    Aki1987M, 25–34v

    Kyllä, laitteessa on tuuletin.

    MiikaYM, 35–44v